KASATKA » 12.09.09, 10:56 Re: Батарреи отопления менял кто?
Здравствуйт ,уважаемые одноклубники! Дозвольте слово молвить тому,кто устанавливает эти батареи.Для тех,кто живет в городе рекомендую КЕRMI,т.к. они стальные и тепло отдают сразу двумя способами:-прямым излучением и конвекционным способом.Почему стальные предпчтительнее?Потому что водоподготовка вещь не контролируемая нами и в трубах может оказаться коктель Молотова,посему сталь лучше воспринимает это безобразие.Кто ставит Ново Флориду,тот должен только помнить о том, что радиатор от стальной трубы надо соединять через металопласт.Иначе получите гальванопару и футорка алюминевой батареи будет активно окисляться,что приведет к быстрому выходу ее из строя.Естественно,подключать батарею надо через регулировочно-отсекающ.арматуру и прямую линию и обратку.Помните,что нельзя разрывать стояк и включать радиатор как элемент стояка,иначе соседи снизу будут получать от вас остаточную темперетуру воды.Нельзя заужать диам.стояка при замене труб и незьзя увеличивать мощность вашего радиатора сверх необходимой меры.(Мощность радиатора = 1квт-10 м2 вашей комнаты-очень приблиз. расчет).Кто расчитывает мощность радиатора секционного-1 секция примерно усредненно 165 вт.То,что люминдий-1 секция-200 вт-лажа.Вас ориентируют на классический расчет со многими строго установленными условиями,а у нас они не выполняются,берите 165 вт.
Питерци обращайтесь в личку или звоните ,проконсультирую.ЛУЧШЕ ДОВЕРИТЬ УСТАНОВКУ СПЕЦИАЛИСТАМ!!! Каждый должен заниматься своим делом тогда буден нам счастье!
Т4,Мульт,АСV,2002 г.
Евгений.Телефон в +7 911 297 18 86
Skype: kahaev.evgeny