Тепловой насос,своими руками.

Обмен опытом по строительству и ремонту квартир и домов

Сообщение Плохиш » 18.11.15, 12:21     Re: Тепловой насос,своими руками.   

Начинаю делать второй ТН,постараюсь с фото отчетом
ТН насос 005.jpg
.Первый работает без остановок,реальную мощность я посчитал при этой температуре в 1куб.м.-1083кг R22,с теплоемкостью 1,4 кдж/кг.к.,получилась 11,7квт.ч.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Тимур
Плохиш Не в сети
vw-bus-club  vw-bus-club
 

 
Сообщения: 842
Зарегистрирован: 09.11.09, 11:40
Откуда: Великий Новгород
Модель: Сузуки гранд
Год выпуска Т.С.: 2012
Модель двигателя: 2,4

Сообщение Zanuda » 18.11.15, 12:29     Re: Тепловой насос,своими руками.   

Плохиш, Тимур, привет. :punk:
У меня первый вопрос. Что будешь делать после -15С? Когда наружные блоки будут обмерзать.
T4, 2002, AJT (синяя прямая морда) Олег.
Zanuda Не в сети
Член Клуба
 

 
Сообщения: 1721
Зарегистрирован: 09.09.08, 14:44
Откуда: Питер. Ну очень "долгое озеро"

Сообщение Плохиш » 18.11.15, 12:46     Re: Тепловой насос,своими руками.   

Олег :punk:в 1куб.м. 4х градусной воды содержится 3,7квт тепловой энергии,вода в природе ниже 4гр.,не бывает,если не хватит энергии грунта и воды и теплообменник начнет обмерзать,проходное сечение уменьшается и реле протока настроенное на 2куб.ч. отключит компрессор,температура в помещении понизится до 15гр,включится электрокотел,если понизится до 10гр мне придет СМС. :yes:
Тимур

За это сообщение автора Плохиш поблагодарили: 2  sкромный, Zanuda
Плохиш Не в сети
vw-bus-club  vw-bus-club
 

 
Сообщения: 842
Зарегистрирован: 09.11.09, 11:40
Откуда: Великий Новгород
Модель: Сузуки гранд
Год выпуска Т.С.: 2012
Модель двигателя: 2,4

Сообщение Zanuda » 18.11.15, 13:15     Re: Тепловой насос,своими руками.   

Понял. Слушаю дальше. Главное, чтобы котёл не подвёл. А то разорванных калориферов я уже много видел.
T4, 2002, AJT (синяя прямая морда) Олег.
Zanuda Не в сети
Член Клуба
 

 
Сообщения: 1721
Зарегистрирован: 09.09.08, 14:44
Откуда: Питер. Ну очень "долгое озеро"

Сообщение Плохиш » 18.11.15, 16:51     Re: Тепловой насос,своими руками.   

Вода с теплообменника стекает,проверено,в батареях этиленгликоль.
Тимур

За это сообщение автора Плохиш поблагодарил:  Zanuda
Плохиш Не в сети
vw-bus-club  vw-bus-club
 

 
Сообщения: 842
Зарегистрирован: 09.11.09, 11:40
Откуда: Великий Новгород
Модель: Сузуки гранд
Год выпуска Т.С.: 2012
Модель двигателя: 2,4

Сообщение kolokolok » 18.11.15, 16:54     Re: Тепловой насос,своими руками.   

Плохиш писал(а):1. В 1 куб.м. 4х градусной воды содержится 3,7квт тепловой энергии,
2. вода в природе ниже 4гр.,

1. Формулу в студию
2. Вода переходит в лед при 4 град Цельсия ?
Грустно только от того, что многие, пребывая в узком тоннеле собственных стереотипов, не хотят этого понимать, и гнобят любого, кто высказывает мнение, отличное от их собственного.(Huntres)
kolokolok Не в сети
Член Клуба
 

 
Сообщения: 5249
Зарегистрирован: 27.01.07, 18:29
Откуда: подмосковье

Сообщение БТр » 18.11.15, 16:58     Re: Тепловой насос,своими руками.   

Похоже имеется в виду, что природную воду 4 гр Ц можно охладить до нуля и забрать от нее
[теплоемкость умножить на массу умножить на 4гр] калорий тепла.
Тимур, ACV-AXG, 1999; Scott Yecora 2005;
Изображение

За это сообщение автора БТр поблагодарили: 2  Zanuda, Тимофей
БТр Не в сети
vw-bus-club  vw-bus-club
 

 
Сообщения: 9509
Images: 35
Зарегистрирован: 09.10.06, 23:26
Откуда: Петербургская обл.
Модель: Transporter
Год выпуска Т.С.: 1999
Модель двигателя: 2.5 ACV

Сообщение Zanuda » 18.11.15, 17:06     Re: Тепловой насос,своими руками.   

БТр писал(а):Похоже имеется в виду

Меня как раз это смущает. Что там где имеется (в термосе много чего имеется) это не всё. Нам нужно чтобы была передача тепла. Остужать воду ниже +4С рискованно. Стало быть энергия этой воды составляет некую критическую величину. Нужно чтобы было больше энергии, а из нашего примера больше температура воды, чтобы было что забрать и не заморозить.
T4, 2002, AJT (синяя прямая морда) Олег.
Zanuda Не в сети
Член Клуба
 

 
Сообщения: 1721
Зарегистрирован: 09.09.08, 14:44
Откуда: Питер. Ну очень "долгое озеро"

Сообщение БТр » 18.11.15, 17:20     Re: Тепловой насос,своими руками.   

Почему охлаждать ниже 4гр рискованно? Даже от 0гр есть еще запас в виде энергии кристаллизации.
Тимур, ACV-AXG, 1999; Scott Yecora 2005;
Изображение
БТр Не в сети
vw-bus-club  vw-bus-club
 

 
Сообщения: 9509
Images: 35
Зарегистрирован: 09.10.06, 23:26
Откуда: Петербургская обл.
Модель: Transporter
Год выпуска Т.С.: 1999
Модель двигателя: 2.5 ACV

Сообщение Zanuda » 18.11.15, 17:30     Re: Тепловой насос,своими руками.   

Да потому что это не линейный процесс.
Из лекции, которую приводил Тимур и его расчётов нужно забрать эту энергию на поддержание теплоотдачи. (мы сдуваем тепло с калорифера) Температура резко падает. Очень резко. В тепловентиляции водяной калорифер при заклинивании насоса и отказа сбросника слива рвёт в течении минуты (примерно). Стоит только не отключить вентилятор.
Правду сказать это в критических режимах при -26 гр. для нашей области.
Но вот что мы отдачи получать не будем-это точно.
Молчу, слушаю дальше.
T4, 2002, AJT (синяя прямая морда) Олег.
Zanuda Не в сети
Член Клуба
 

 
Сообщения: 1721
Зарегистрирован: 09.09.08, 14:44
Откуда: Питер. Ну очень "долгое озеро"

Сообщение Плохиш » 18.11.15, 20:08     Re: Тепловой насос,своими руками.   

Вот,расчет фирмы изготовителя теплообменников,на 7квт,я ничего не считал,просто заполнил опросный лист. Загородный дом
Охладитель (7 кВт)
Серийный номер.1
Дата : 03-06-2015
Мощность вход / требуемый
7.00 kW
Действительная мощность
7.10 kW
Коэффициент размерности
1.43
Поверхность теплообмена
1.58 m²
Кол-во пластин
24
Глобальный коэф. теплообмена
1042 W/(m² K)
Теоретическая DTML
4.30 °C
Материал пластины
Нержавеющая
сталь 316L
Материал припоя
Медь
Вес
7 kg
Первичный контур
Текучее тело в главном контуре WATER
Поток главного контура 2.0 m³/h
Температура впуска в главный контур 4.00 °C
Температура выпуска из главного контура 0.96 °C
Падение давления в главном контуре 15.70 kPa
Вторичный контур
Текучее тело в главном контуре R22
Поток вторичного контура 122.0 kg/min
Температура испарения -2.00 °C
Температура конденсации 45.00 °C
Падение давления во вторичном контуре 2.52 kPa

Добавлено спустя 33 минуты 4 секунды:
kolokolok писал(а):
Плохиш писал(а):1. В 1 куб.м. 4х градусной воды содержится 3,7квт тепловой энергии,
2. вода в природе ниже 4гр.,

1. Формулу в студию
2. Вода переходит в лед при 4 град Цельсия ?

Про первое,Тимур Бтр все объяснил.Второе в любой мороз,вода подо льдом 4гр,только толщина льда меняется,ну пресная разумеется.
Тимур
Плохиш Не в сети
vw-bus-club  vw-bus-club
 

 
Сообщения: 842
Зарегистрирован: 09.11.09, 11:40
Откуда: Великий Новгород
Модель: Сузуки гранд
Год выпуска Т.С.: 2012
Модель двигателя: 2,4

Сообщение Плохиш » 05.12.15, 13:01     Re: Тепловой насос,своими руками.   

Обвязал второй наружный блок.У меня вопрос, может кто подскажет :worthy:,внутренний блок от этого кондея сильно потрепан,а есть еще хороший,но от LG такой же мощностью,но газ R410,а у меня будетR22 по управлению проблем нет,а по гидравлике проблем не будет?Кстати 10Квт насос потребляет 3,2Квт,ну может слегка побольше в среднем на фазах 230 вольт,просто первый раз когда делал замеры был включен тен подогрева картера.Пока ть-фу,ть-фу,ть-фу,очень радует,ждем крепких морозов,котел обслужил. :yes:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Тимур
Плохиш Не в сети
vw-bus-club  vw-bus-club
 

 
Сообщения: 842
Зарегистрирован: 09.11.09, 11:40
Откуда: Великий Новгород
Модель: Сузуки гранд
Год выпуска Т.С.: 2012
Модель двигателя: 2,4

Сообщение Соловьёв Владимир » 05.12.15, 13:43     Re: Тепловой насос,своими руками.   

:clap1: Тимурка :fri_ends: , молодец, я всегда говорил что у тебя золотые руки :co_ol:
Соловушка 89103761329
Соловьёв Владимир Не в сети
Член Клуба
 

 
Сообщения: 510
Images: 0
Зарегистрирован: 04.11.10, 12:04
Откуда: г. Кострома
Модель: Каравелла
Год выпуска Т.С.: 1995
Модель двигателя: ACU
Skype: Соловьёв Владимир

Сообщение Плохиш » 09.12.15, 15:49     Re: Тепловой насос,своими руками.   

Печалька, :bash: ушел в аварию насос,по всем признакам не возврат масла в компрессор,можно легко решить это поставив TРВ,но тогда на холод работать уже не будет,а хочется чтобы летом работал на холод. :du_ma_et:
Тимур
Плохиш Не в сети
vw-bus-club  vw-bus-club
 

 
Сообщения: 842
Зарегистрирован: 09.11.09, 11:40
Откуда: Великий Новгород
Модель: Сузуки гранд
Год выпуска Т.С.: 2012
Модель двигателя: 2,4

Сообщение Zanuda » 14.12.15, 15:32     Re: Тепловой насос,своими руками.   

Плохиш писал(а):можно легко решить это поставив TРВ,но тогда на холод работать уже не будет

Привет. Почему так думаешь?
Ты R22 поменял на R410? Трубки оставил те же? По моему у разных фреонов масла разные. Порты точно разные. Может был смысл задуматься на R134 от авто? R22 вообще злой фреон... :hi_hi_hi:
T4, 2002, AJT (синяя прямая морда) Олег.
Zanuda Не в сети
Член Клуба
 

 
Сообщения: 1721
Зарегистрирован: 09.09.08, 14:44
Откуда: Питер. Ну очень "долгое озеро"

Пред.След.

Вернуться в Ремонт и строительство

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3