Дед Пскопской писал(а):Как можно подключить гену, чтобы не щёлкать этот тумблер (
Дед Пскопской писал(а):И что может быть, когда при работающем генераторе вдруг дадут свет ?
СКАНЕР писал(а): для отопительного котла можно использовать бесперебойник сетевой или компютерный
Дед Пскопской писал(а):Неужели какого нибудь автомата-переключалки не придумали на этот случай?
Вообщем то в таких случаях есть острая необходимость в циркуляции котла и работе глубинного насоса (вода из скважины), остальное может и подождать, свечки всегда есть...
СКАНЕР писал(а):Добавлено спустя 19 часов 24 минуты 8 секунд:
Для того чтобы сделать полностью автоматическую систему АВР с генератором, нужно иметь генератор с системой автоматического пуска ( возможностью установки блока автопуска ).Просто генератор и генератор со стартером не подойдут.
Если нет генератора с автопуском , то используется схема по ссылке что я приводил выше , но запускать и глушить генератор придется в ручную .
Порядок такой.
Пропало напряжение на вводе, Магнитный пускатель переключил систему на резервный ввод (автоматически разорвалась цепь основного ввода и включилась цепь резервного ), В ручную запускаем генератор , прогреваем его , и на пульте генератора включаем кнопку сеть .
Появилось напряжение на вводе , Магнитный пускатель автоматически отключает генератор от сети дома , включает основной ввод . Далее мы в ручную глушим генератор .
Саня ТЗ писал(а):
СКАНЕР писал(а):Ну вы батенька и маньяк !
СКАНЕР писал(а):Я об " АБ-4-230 УД2 " . Читал твои посты на технофоруме ..