Расширительный бачёк в отоплении помещения

Общение по поводу различных домашне-подсобных дел: инструмент, бытовая техника и электроника и т.д.

Сообщение Derdik » 18.01.10, 22:16     Расширительный бачёк в отоплении помещения   

Потёк зараза... :bash: Находится на чердаке. Отопление щас работает без запаса воды за счёт насоса. Есть возможность поставить бачёк в доме.
Видел кругленькие красненькие расширительные бачки (где то 300-400 мм в диаметре), по моему мембранного типа.
Вопросы:
1. Какое давление они держат в системе?
2. Как с таким бачком заполнять систему (удалять воздух)?
3. Надёжность?
Заранее благодарен за информацию.
Т4 ABL 93г переделан в грузопассажир,
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Член Клуба
 

 
Сообщения: 459
Зарегистрирован: 02.11.08, 18:32
Откуда: Ростов на Дону
Модель: Transporter
Год выпуска Т.С.: 1993
Модель двигателя: ABL

Сообщение Александр С » 18.01.10, 23:23     Re: Расширительный бачёк в отоплении помещения   

Это, скорее всего, не расширительные, а рессиверы для насосных станций.
ААС 95 год, АЕТ 2002год
Александр С Не в сети
Член Клуба
 

 
Сообщения: 5808
Зарегистрирован: 06.10.06, 18:02
Откуда: Москва

Сообщение Oleg V » 18.01.10, 23:47     Re: Расширительный бачёк в отоплении помещения   

Первое, что попалось
Воздух через верхнюю точку, там, где старый потёк. Вкрутите, вместо старого, трубу с вентилем на конце, или автоматический поставьте воздухоотделитель. Заполняют обычно в котельной, где и расширительный стоит. Но не принципиально.
Открытых систем почти не осталось, если их вообще кто-то монтирует. По надёжности... Работают. "Шо ему сделается"
Oleg V Не в сети
Член Клуба
 

 
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 11.04.09, 10:42
Откуда: Москва
Модель: T4
Год выпуска Т.С.: 1996
Модель двигателя: ABL
Skype: varlamov_oleg

Сообщение nikol » 18.01.10, 23:52     Re: Расширительный бачёк в отоплении помещения   

Можно поставить мембранный расширительный бак (он обычно красного цвета) бывают напольные и настенные,напольные удобней имхо .Обьём расшир.бака надо выбирать исходя из рассчёта 7-10% от обьёма воды в системе отопления ,давление выдерживают до 5 атмосфер. ,достаточно надёжные .Выход у него обычно сверху 3/4 ,ставится трайник и вверх автомат.воздухоотводчик.
2.4 long редкого цвета БЫЛ , теперь Красный тел.89056401627 Валера.
nikol Не в сети
Член Клуба
 

 
Сообщения: 474
Зарегистрирован: 22.12.08, 22:53
Откуда: Калужский я
Модель: Транспортёр
Год выпуска Т.С.: 1992
Модель двигателя: ААB
Skype: nikoll567

Сообщение KASATKA » 19.01.10, 00:28     Re: Расширительный бачёк в отоплении помещения   

Derdik ,привет!Все просто и легко! Вместо старого расшир бака устанавливаешь группу безопасности,т.к. у тебя с мембранным баком будет закрытая система,а это уже требует предохранительного клабана на 3 бара,ну и воздушник-автомат для сброса из системы воздуха.Потом считаешь С -объм ситемы и врезаешь расшир. мембран. бак рядом с котлом в обртку.Накачиваешь давление в системе до1.2-1,5 бара в холодном состоянии и балдеешь!Расчет объема мембранника делается так-
.doc

Данный расчет для воды,а если антифриз в системе,то надо увеличить объем бака на 20% от расчетного.Удачи!
Да,очень важно!Группа безопасности должна стоять так,чтобы между ею и котлом не было бы отсекающей арматуры,т.е. лучшее место группы безопасности сразу за котлом на прямой,а уже потом может стоять отсекающие краны.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось KASATKA 19.01.10, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
Т4,Мульт,АСV,2002 г.
Евгений.Телефон в +7 911 297 18 86
Skype: kahaev.evgeny
KASATKA Не в сети
Член Клуба
 

 
Сообщения: 1088
Зарегистрирован: 21.11.08, 22:11
Откуда: Санкт-Петербург,Пушкин,Колпинно
Модель: Multivan
Год выпуска Т.С.: 2002
Модель двигателя: ACV
Skype: kahaev Evgeny

Сообщение RT » 19.01.10, 01:17     Re: Расширительный бачёк в отоплении помещения   

Да нормуль и открытая система,только чтоб стояла в тёплом месте.
У нас мастерят "хитрые" расширительные бачки ...

Изображение
+37125958953,.........Рома .
скайп, vitalik522
RT Не в сети
Член Клуба
 

 
Сообщения: 3543
Зарегистрирован: 09.05.07, 22:29
Откуда: Даугавпилс LV
Модель: Transporter
Год выпуска Т.С.: 2002
Модель двигателя: АЦВ

Сообщение KASATKA » 19.01.10, 11:25     Re: Расширительный бачёк в отоплении помещения   

Рома,не жмись,поделись с народом-в чем хитрость?
Т4,Мульт,АСV,2002 г.
Евгений.Телефон в +7 911 297 18 86
Skype: kahaev.evgeny
KASATKA Не в сети
Член Клуба
 

 
Сообщения: 1088
Зарегистрирован: 21.11.08, 22:11
Откуда: Санкт-Петербург,Пушкин,Колпинно
Модель: Multivan
Год выпуска Т.С.: 2002
Модель двигателя: ACV
Skype: kahaev Evgeny

Сообщение Oleg V » 19.01.10, 11:33     Re: Расширительный бачёк в отоплении помещения   

KASATKA писал(а):Рома,не жмись,поделись с народом-в чем хитрость?

:lighten:
Хитрость в секретной трубе. Перепускной. Справа на секретной схеме. :tongue:
Oleg V Не в сети
Член Клуба
 

 
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 11.04.09, 10:42
Откуда: Москва
Модель: T4
Год выпуска Т.С.: 1996
Модель двигателя: ABL
Skype: varlamov_oleg

Сообщение KASATKA » 19.01.10, 12:27     Re: Расширительный бачёк в отоплении помещения   

Рома,Олег,чувствыу в вас пытливость ума и творческий зуд,вам сюда- www.forumhouse.ru. Я сижу еще на 4-5 подобных сайтах и там эту тему творчески кувыркают. :bigwink;
Т4,Мульт,АСV,2002 г.
Евгений.Телефон в +7 911 297 18 86
Skype: kahaev.evgeny
KASATKA Не в сети
Член Клуба
 

 
Сообщения: 1088
Зарегистрирован: 21.11.08, 22:11
Откуда: Санкт-Петербург,Пушкин,Колпинно
Модель: Multivan
Год выпуска Т.С.: 2002
Модель двигателя: ACV
Skype: kahaev Evgeny

Сообщение Derdik » 19.01.10, 22:18     Re: Расширительный бачёк в отоплении помещения   

Oleg V писал(а):Первое, что попалось

Давление от 4х бар - чёто боюсь среди зимы эксперементировать, вдруг ситсема не выдержит.

KASATKA писал(а):Расчет объема мембранника делается так-

Не открывается почемуто.

KASATKA писал(а):Вместо старого расшир бака устанавливаешь группу безопасности
KASATKA писал(а):воздушник-автомат для сброса из системы воздуха

Что за звери такие, скока стоят?

KASATKA писал(а):Накачиваешь давление в системе до1.2-1,5 бара в холодном состоянии

Накачивается давлением с водопровода? Или воздухом в бачёк?

KASATKA писал(а):врезаешь расшир. мембран. бак рядом с котлом в обртку

Обязательно в обратку? Мне очень просто пдключить в самой верхней точке системы на подаче, а на обратке сварочные работы нужны :=:
Т4 ABL 93г переделан в грузопассажир,
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Член Клуба
 

 
Сообщения: 459
Зарегистрирован: 02.11.08, 18:32
Откуда: Ростов на Дону
Модель: Transporter
Год выпуска Т.С.: 1993
Модель двигателя: ABL

Сообщение Derdik » 19.01.10, 22:21     Re: Расширительный бачёк в отоплении помещения   

Хоть я и не считаю себя консерватором, но всё больше хочется просто опустить трубку от самой верхней точки в 10 литровую канистру на стенке и пипец. Может ну их нахрен эти нанотехнологии?
Т4 ABL 93г переделан в грузопассажир,
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Член Клуба
 

 
Сообщения: 459
Зарегистрирован: 02.11.08, 18:32
Откуда: Ростов на Дону
Модель: Transporter
Год выпуска Т.С.: 1993
Модель двигателя: ABL

Сообщение KASATKA » 19.01.10, 22:56     Re: Расширительный бачёк в отоплении помещения   

Расчет размера расширительного бака.
Установка слишком маленького расширительного бака может стать причиной помех и преждевременной поломки системы.

С-общий объем воды в системе отопления (л). Включает в себя объем воды в трубах, котле, радиаторах и других частях системы. Значение С находится примерно в районе 10-20 литров на каждые 1000ккал/ч тепловой мощности системы.
е- коэффициент расширения, соответствующий максимальной разнице температур воды в неработающей и работающей системе. Пример, при разнице температур в 90С (100С-10С)
Коэффициент е равен 0,0359.
Рmin-начальное абсолютное давление в расширительном баке. Это давление не должно быть ниже гидростатического давления в той точке, где установлен бак.
Рmах-абсолютное максимальное рабочее давление на которое отрегулирован предохранительный клапан
tmin-минимальная температура воды при запуске установки
tmах-максимальная температура воды в установке
Размер бака вычисляется с точностью 10%.
формула не открывается(сцуко)
Давай мне свой объем системы,я расчитаю.

____________________________
Пример:
Е=0,0359
С=150 литров
Рmах=4 бар+1бар=5 бар( абсолютное давление)
Рmin=1,5 бар+1 бар=2,5 бар (абсолютное давление)
V= =10,7
Объем бака составит 10 литров
Последний раз редактировалось KASATKA 19.01.10, 23:57, всего редактировалось 8 раз(а).
Т4,Мульт,АСV,2002 г.
Евгений.Телефон в +7 911 297 18 86
Skype: kahaev.evgeny
KASATKA Не в сети
Член Клуба
 

 
Сообщения: 1088
Зарегистрирован: 21.11.08, 22:11
Откуда: Санкт-Петербург,Пушкин,Колпинно
Модель: Multivan
Год выпуска Т.С.: 2002
Модель двигателя: ACV
Skype: kahaev Evgeny

Сообщение RT » 19.01.10, 22:59     Re: Расширительный бачёк в отоплении помещения   

KASATKA писал(а):Рома,не жмись,поделись с народом-в чем хитрость?

Бачёк считается открытого типа.Из доп. функций я поставил на котёл предохранительный клапан и всё...
Зы.Не надо ничего вычислять. :09:
+37125958953,.........Рома .
скайп, vitalik522
RT Не в сети
Член Клуба
 

 
Сообщения: 3543
Зарегистрирован: 09.05.07, 22:29
Откуда: Даугавпилс LV
Модель: Transporter
Год выпуска Т.С.: 2002
Модель двигателя: АЦВ

Сообщение KASATKA » 19.01.10, 23:14     Re: Расширительный бачёк в отоплении помещения   

Рома! Ядрен батон!!! Я что настаивю на мембраннке?Вопрос на форуме задали-я ответил.Хозяин-барин.Однако,ты то так и не дал человеку нормального чертежа или схемы.Должен тебе заметить,что даже в открытой системе делается прикидочный расчет на емкость расшир. бака,зачем большой бачек вешать?.Конечно можно и опытным путем,но это просто от не знания принципов расчета.
Давай гони чертеж бака,а то ,чувствую не "поднять" соклубнику мембранник. :bigwink;
Хорошо,что среди нас Олег V с юмором. :tongue:

Derdik , захочешь серьезно ставить мембранник-пиши в личку,а то много времени базар отнимает.
Последний раз редактировалось KASATKA 19.01.10, 23:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Т4,Мульт,АСV,2002 г.
Евгений.Телефон в +7 911 297 18 86
Skype: kahaev.evgeny
KASATKA Не в сети
Член Клуба
 

 
Сообщения: 1088
Зарегистрирован: 21.11.08, 22:11
Откуда: Санкт-Петербург,Пушкин,Колпинно
Модель: Multivan
Год выпуска Т.С.: 2002
Модель двигателя: ACV
Skype: kahaev Evgeny

Сообщение RT » 19.01.10, 23:25     Re: Расширительный бачёк в отоплении помещения   

Не знаю сколько воды в системе,может 100,может 200
Варил бачёк мне сварщик по отопленю,он мне на пальцах рассказал,я
с пальцев срисовал как мог. :lol:
Зы. Бачёк литров 20-25... Работает всё без проблем с начала этого отопительного сезона.
Зы.Зы. Олег всё правильно написал. :yes:
+37125958953,.........Рома .
скайп, vitalik522
RT Не в сети
Член Клуба
 

 
Сообщения: 3543
Зарегистрирован: 09.05.07, 22:29
Откуда: Даугавпилс LV
Модель: Transporter
Год выпуска Т.С.: 2002
Модель двигателя: АЦВ

След.

Вернуться в Подсобка

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15